Trong hệ thống, P và Q phụ thuộc vào tải. Máy phát phải đáp ứng cho nhu cầu này. Tuy nhiên, Q còn có một nguồn cấp khác, ngoài nguồn cấp do máy phát, đó là dung kháng trên đường dây.
Khi đường dây có tải, thì dung kháng của đường dây không lớn lắm so với P và Q tải. Nhưng khi tải thấp hoặc không tải thì trị số này trở nên khá lớn, tạo quá áp trên đường dây.
Khi bù cos phi dư, điện áp trên hệ thống cũng tăng thêm. Các máy phát điện sẽ có máy phát Q nhiều, máy phát ít, tùy thuộc vào thông số cài đặt của máy và vị trí của máy trên lưới. Thậm chí có máy phải nhận Q vào, nghĩa là làm việc ở miền dung.
Khi máy phát làm việc ở miền dung, góc giữa từ thông phần cảm và phản ứng phần ứng sẽ thay đổi, và có thể làm cho từ thông phần cảm vượt trước. Từ đó có thể dễ dàng mất kiểm soát tốc độ khi có biến động về P. Khi đó sẽ dẫn đến mất đồng bộ. máy phát sẽ bị dao động về công suất, điện áp , làm cho lưới dao động theo. Có khi sự cố sẽ lan tỏa đến các máy phát khác, làm cho cả hệ thống hoặc một vùng trong hệ thống dao động, dẫn đến tan rã lưới.
Đặc biệt là đối với đường dây 500 kV của chúng ta có chiều dài xấp xỉ 1500 km tương ứng với 1/4 bước sóng. Do đó khi có dao động, rất dễ đi đến cộng hưởng sóng.