Trong TU thấy có kiểu đấu Y/Y/tam giác hở
Nhiệm vụ phát hiện chạm đất trong mạng có trung tính cách điện
Người ta sẽ mắc role điện áp vào cuộn tam giác hở của TU khi có sự cố thì sẽ báo tín hiệu chạm đất cho ng vận hành biết để tìm điểm sự cố trong khoảng tgian là 2h,nếu như tìm kg ra điểm sự cố thì bắt buộc bên điều độ sẽ cho cắt đg dây bị sự cố đó ra để sữa chữa(bạn cũng biết đối với mạng TTCĐ thì chạm đất 1 pha vẫn cho phép làm việc trong khoang tgian ngắn vì lúc đó dòng chuyển dần về 0 và 2 pha còn lại điện áp sẽ tăng lên 1,73 lần bằng điện áp dây nếu kg cách ly kịp thời sẽ gây sự cố lớn hơn vì lúc đó cách điện của các thiết bị sẽ bị chọc thủng và sẽ phóng điện gây ngắn mạch,có gì sai mong chỉ giáo