Tổng số bài gửi : 80 Điểm tích lũy cá nhân : 25214 Thanks : 0 Join date : 23/11/2010 Age : 34 Đến từ : Viet Nam
Tiêu đề: Cấp điện áp có (or không có) trung tính nối đất? Sun Jul 20, 2014 10:47 am
Các Mạng Trung Tính Tiếp đất phổ biến như: Trung tính không nối trực tiếp với đất mà nối qua cuộn dập hồ quang
- Mạng 3 pha 3 dây 6- 10 KV, trung tính không nối đất. Nhưng nếu dòng điện vượt qua 30 ampe thì sử dụng trung tính tiếp đất qua điện trở hoặc qua cuộn dập hồ quang.
- Mạng 3 pha 3 dây 15- 20 KV (như trên) dùng trung tính nối đất, nhờ vậy có thể dùng 3 biến áp 1 pha ghép lại thành 3 pha. Nên rất tiện lợi trong sửa chữa, lắp đặt. Hạ thấp vốn đầu tư so với mạng không nối đất.
- Mạng 3 pha 3 dây 35 - 60 KV điều sử dụng trung tính nối đất qua cuộn dập hồ quang để nâng cao độ tin cậy hệ thống điện. Nếu 1 pha chạm đất có dòng chạm đất nhỏ hơn 10 ampe thì đa số trung tính không nối đất.
Trung tính nối trực tiếp với đất
- Mạng 3 pha 4 dây 380/220 Volt thì trung tính nối đất
- Mạng 3 pha 3 dây 110- 154 KV, ở vùng núi có số lượng xét đánh hàng năm nhiều điều sử dụng trung tính nối đất. Nhằm nâng cao độ tin cậy hệ thống điện. - Mạng 3 pha 3 dây 220- 500 KV bắt buột sử dụng trung tính nối đất.