Admin >——•¤÷TRƯỞNG LÃO÷¤•——<
Tổng số bài gửi : 80 Điểm tích lũy cá nhân : 25409 Thanks : 0 Join date : 23/11/2010 Age : 34 Đến từ : Viet Nam
| Tiêu đề: Tại sao MBA tăng áp phải đấu ∆/Y or (Y/∆)? Sun Jul 20, 2014 10:37 am | |
| - Cuộn ∆ khử thứ tự không - Cuộn ∆ khử từ thông bậc 3 sinh ra do phi tuyến mạch từ và tải Nếu không có cuộn tam giác, từ thông thứ tự không và từ thông bậc ba sẽ không có đường thoát, và sẽ móc vòng qua các cấu kiện sắt từ bên ngoài như khung máy, vỏ máy, bulông ghép nối, gây nóng và rung động mạnh (ồn)- Cuộn thứ cấp nối Y muc đích để bảo vệ cho máy phát vì khi xảy ra ngăn mạch ko có dòng thứ tự ko chạy về máy phát lúc đó máy phát được an toàn- Đấu ∆ l à khi ngắn mạch 1 pha tạm thời cho làm việc 2 pha còn lại trong 2h, còn đấu Y thì cắt ngay khi ngắn mạch đảm bảo an toàn cho dân.- Các máy biến áp tăng áp Y - ∆ có lợi:cuộn sơ đấu sao ta sẽ lợi được điện áp Ud = căn3 (U pha) điện áp đặt vào cuôn sơ giảm đi cân 3 lần . Còn cuôn thứ nối tam giác sẽ giảm được dòng điện phía thứ sẽ làm giảm tiết diện dậy đỡ tốn chi phí- Sơ cấp nối tam giác để máy phát không bị dòng thứ tự không. Thứ cấp nối sao để nối đất trực tiếp phù hợp với lưới 110kV hay 220kV. Điện áp đặt vào mỗi cuộn dây nếu có giảm đi căn 3 lần, thì thiết diện lại tăng lên cũng căn 3 lần. Trong khi điện áp cách điện vẫn như cũ. Trong khi nối tam giác, thiết diện giảm bớt thì số vòng dây lại tăng.Vì thế nên đối với chi phí dây quấn, nối sao, tam giác không khác nhau bao nhiêu.(có gì sai sót các bạn góp ý nhé)st:http://webdien.com/d/archive/index.php/t-18303.html | |
|