Trong các tài liệu kỹ thuật điện, có chỗ ghi là "điện áp danh định Un=35kV" có chỗ ghi là "điện áp định mức Ur=38,5kV", vậy điều này được hiểu như thế nào?
Trả lời:
Theo điều I.1.22 trong Quy phạm trang bị điện ban hành năm 2006 thì điện áp danh định của hệ thống (Nominal voltage of a system) là một giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện.
Do vậy điện áp danh định (Un) của hệ thống chỉ có thể là 35kV hoặc 6, 10, 22, 110kV.
Tại điều I.1.23 cũng trong Quy phạm này thì nói về giá trị định mức (Rated value = Ur), do đó giá trị này có thể thay đổi tùy thuộc nhà chế tạo, với cấp 35kV có thể có các giá trị: 35kV, 37kV, 38,5kV, 40kV, 40,5kV ...
Thực tế chúng ta rất hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm danh định và định mức.
-----------------------------------------------------